建筑施工预防触电的措施
1、加强安全用电管理,特别是施工现场临时用电,必 须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》
(JGJ46-20**)
执行。2、每个施工现场至少配备一名专业电工,并经相关部 门培训合格,持证上岗。现场所有用电设施、线路必须由电 工安装检修,其他任何人不得开展电力作业。
3、施工现场临时用电必须采取
"TN-S
接零保护系统”, 并符合“三级配电、二级保护”。
4、在高低压线路下方开展施工作业时,必须保证安全 距离,并由专人负责指挥;当安全距离缺陷时,应采取停电 或其他可靠的防范措施。
5、施工现场电缆不允许沿地明敷,应采取架空或埋地, 线路过道必须穿护套管;线路架空时,严禁使用金属裸线捆 绑或架设在金属构件上;线路埋地时,应在地上设置安全警 示牌,标识出线路走向。
6、架空线路下方不得建造临时建筑设施,不得堆放构 件、材料等物品。
7、施工现场采取碘鸨灯照明时,安装高度不低于
3m,倾斜度不大于
4。,外壳做保护接零;宿舍内严禁使用碘鸨灯 照明。
8、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线 或零线。
9、保护零线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电 流 ...