楼主: W160730202752Fy
183 0

[学习资料] 安全监测监控工危险源辨识 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2483份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
4044.4239
学术水平
-4 点
热心指数
-2 点
信用等级
-4 点
经验
-6914 点
帖子
0
精华
0
在线时间
421 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-1-27

楼主
W160730202752Fy 发表于 2025-3-16 07:35:33 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
管理制度参考范本
安全监测监控工危险源辨识
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
一、工作流程:
装备、仪器、工具准备电缆敷设、分站安装、传感器调校、系统巡检升井汇报
二、危险源
1、监控设备不完好,未对监控设备进行调校;
2、安装前未对电源开关进行验电,打开电器开关没有悬挂停电牌,并没有监护人;
3、未按要求对所有监控设备进行定期充气调校;
4、未对监控系统(包括监控设备、缆线)进行巡检;
5、工作场所的周边环境不完好(顶、帮),未能及时对监控设备故障进行排除。
三、预控措施
1、在工作场所严格执行敲帮问顶,及时排除监控设备故障;
2、安装前必须对电源开关进行验电,并且悬挂停电牌,设专人看护;
3、每7天对监控设备进行充气调校,确保传感器监控数据准确;
4、定期对监控系统(包括监控设备、缆线)进行巡检;
5、监控设备入井前必须调校确认设备合格后方可入井。
四、作业标准
1、每月对安全监控设备零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值进行一次调试、校正;设备安装前,进行联机调试、校正, ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:危险源 监控设备 设备故障 监控系统 管理制度

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-29 19:09