施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。在各个施工现场施工人员在使用各类移动工具(移动电钻、电锤、冲击钻、沙浆搅拌器等)的动力电源一般都是来自开关箱引进的电源,开关箱内按照规定安装了漏电保护器。
1、漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。不能两台并联使用,
2、漏电保护器名牌上有很多数据,我们一般检查二个数据,一是额定漏电动作电流不应大于30mA,就是漏电量达到30mA毫安它就自动跳闸,额定漏电动作时间不应大于0.1s表示漏电动作时间小于0.1秒。
3、检查安全试验按钮,看是否能正常断开电源,在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以电动为宜,次数一不能太多以免烧毁内部元件
4、发现漏电保护器失灵或损坏应立即请电工进行检查或更新。
5、在使用中如果发现漏电保护器有误动作和拒动作,应请电工检查可能来自线 ...