1、管线一般采用明装,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时,必须采用焊接的连接方式,并必须设置在套管中.
2、引入管有地上引入和地下引入两种形式,居民用户一般采用地上引入形式.引入管一般直接从厨房或燃气表房引入。引入管一般采用无缝钢管弯制,当输送湿燃气时,应有
0.01
坡向室外管道的坡度。
3、室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离.
与上、下水、暖气管道水平净距不应小于
100mm;与水池边水平净距不应小于
200mm;与电开关、电插座水平净距不应小于
150mm;球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。
1、进户总阀门:设在总立管上,一般距地面
1.5—1。7
m。当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,总阀门可安装在连接水平管上.也可将室内总阀门设置在室外.安装在室外的阀门必须采取保护措施.
2、燃气表控制阀:额定流量
Qn≤3m3/h的燃气表,表前应安装阀门;
Qn≤25m3/h的燃气表,若靠近总立管,则进户总阀门可兼作燃气表控制阀;
Qn≥40m3/h的燃气表或连 ...