安装调试注意事项
及步骤:1、控制盒外壳、电眼外壳要接地线,
该地线截面达到4平方mm;2、马达安装要水平且转子部分和螺杆部分的直线度要好,马达线接线要用屏蔽线且与高压线分开走,以免被干扰;
3、电源电压要稳定,达到
24V,如果机器开动后这个电压出现降低的话,则纠偏器要使用独立的
24V电源供电,以确保稳定新,因为电压不够会减小马达的推力从而使被卡住,推不动机台;
4、近接开关安装在机台滑动的中心,且要靠近感应铁块,该铁块的长度要达到超过马达行程的一半,铁片的边缘也要安装在中心位置,近接开关线要跟高压线分开不然容易被干扰;
5、初始化之前先达到对中模式;
6、先开锁
3—42,然后改参数
25、34、35、36、48、50、51、57、62、63,这些参数要在初始化之前调整好,不同的马达这几个参数的设定值是不一样的,可以通过马达上标签查型号和料号从而确定这几个
参数值;7、执行3—10初始化,完成后看看电路板上的
LED灯是否有错误报警,然后调整
26、27(正负行程)、
30、31、32参数;8、然后测试手动、自动、归中各种模式的动作是否正常。


雷达卡