变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(
PM100CSM120
)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!
最近维修一台安川
616G5-55KW
变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!
我们发现经常有人在把三菱
A240-5.5KW
变频器换成
A540-5.5KW
时把A540-5.5KW“N”
线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是
A540-5.5KW
的“N”线与A240-5.5KW
变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电 ...