动压与静压
1概念1.静水压力:
消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。(即系统未动作时的压力)
2.工作压力(
动压):消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。工作压力是动压。动压是相对于静压说的。
2最不利点处的静水压力
★★★3工作压力(动压)
1.分区供水:
符合下列条件时,消防给水系统应
分区供水
:★① 系统工作压力
大于2.40MPa
;(② 消火栓栓口处
静压大于1.0MPa
;)③ 自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力
大于1.60MPa
或喷头处的工作压力
大于1.20MPa
。2.水泵:
★★★① 单台
消防给水泵
的流量不大于20L/s
、设计工作压力
不大于0.50MPa
时,泵组应
预留测量用流量计和压力计接口
,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
② 消防水泵
零流量时的压力不应超过设计工作压力的
140%
;当出流量为设计工作流量的
150%时
,其出口压力不应低于设计工作压力的
65%。3.消火栓:
★当市政给水管网设有
市政消火栓
时,其平时运行工作压力
不应小于0.14MPa ...