GL314(B)(F1) GL312(F1)型断路器维护与检修导则一、检修条件(一)D类检修(在不停电状态下进行的带电测试、外观检查和维修) 1. 按各单位状态检修规程执行。 2.巡检一般每季度一次。不停电试验按需进行。(二)C类检修(常规性检查、维护和试验)1. 按各单位状态检修规程执行。2. 根设备的状态评估结果,一般取3-6年 。(三)B类检修(局部性的解体检修,部件的解体检查、维修、更换和试验)1.按各单位状态检修规程执行。2、断路器运行12年。
(四)A类检修(整体的解体性检查维修、更换和试验)1. 断路器运行20年。2. 断路器机械循环操作≥3000次。3. 电磨损极限(见附表十二)4. 断路器一次回路电阻超标,并在短时间内有异常升高的情况(结合历史纪录如往年的小修数据,中期维修数据等作综合判断)。5. 灭弧室遭受过电压击穿。6. 合闸电阻的阻值或预投入时间等超出厂家标准。7. 通过相关的检测手段,能够判断为断路器的灭弧室或液压操动机构存在故障。
D类检修工作流程 (一)断路器外观检查1、瓷套检查2、传动部件检查3、本体支架、基础腐蚀检查4、密度计SF6压力值表压检查5、红 ...