弱电机房散热使用机房专用的精密空调,给机房提供一个恒温恒湿的环境,精密空调
分为水冷和风冷,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为 85 平米,
UPS 设计容量为 120KVA 的机房,其空调制冷量计算如下:


                1
机房制冷量简便计算方法
一、功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt:总制冷量(kw)
Q1:室内设备负荷(=设备功率 x 0.8)
Q2:环境热负荷(=0.15kw~0.18kw/m2x 机房面积)
因为所有设备均通过 UPS 供电,所以可根据 UPS 的功率来确定整个机房的设备负荷。
设计 UPS 的容量为 120KVA,则室内设备冷负荷为:Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要
扣除设计时考虑的 20%余量)
环境冷负荷为:Q2=0.1kw/平方米×85 平方米=8.5KW
则:Qt=Q1+Q2=61.44+8.5=69.94KW
注:电池发热量和 UPS 的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量 70KW 左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用 1+1 备份。