注册电气工程师基础知识辅导:低压断路器使用注意事项
  一、
交流断路器用于直流电路
  交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变:
  1、过载和短路保护。
  ①过载长延时保护。采用热动式
(双金属元件
)作过载长延时保护时,其动作源为
I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。
  如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式
(液压式,即油杯式
),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大
110%—140%
,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路
(如要用则要重新设计
)。  ②短路保护。
  热动
—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路
(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个
1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。
  2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等
;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头 ...