HT-JBC-03 微电脑继电保护校验仪
光数字继电保护测试仪工作原理
继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,
辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上输出选择按键开关控制其输出的各
种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输
出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
光数字继电保护测试仪主回路原理
输入的 AC220V 电源经保险通过输出控制继电器 K1 进入双碳刷调压器 T1
输入端,通过 T1 大旋钮调节的电量进入隔离变压器 T2(兼职升流器),升流
器分三个抽头输出,一个抽头为 AC0-250V 输出,额定电流为 3A;该抽头输出
电压经整流滤波后可输出 0-350V 直流电压;第二个抽为 15V(10A),该抽头
一路经传感器通过继电器控制输出 0-10A 交流电流,一路经电阻输出 0-500mA
交流电流,一路经继电器转换可输出 0-10A 或 0-500mA 直流电流;第三个抽头
为 10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出 100A 电流,该
回路带负载能力较 强, ...