低应变法检测桥梁桩基浅部缺陷应注意的问题
桥梁桩基起着传递上部竖向荷载至持力层和承受着车辆冲击和风力等水平
荷载等作用,混凝土灌注桩在施工过程中因各种因素影响,常会出现缩径、扩
径、夹泥、离析和断桩等缺陷,从而影响工程质量,基桩桩身存在的非严重缺
陷在土体深处时对基桩的荷载没有太大的影响;当桩身缺陷在近地表面时,桩
身缺陷极大降低了基桩极限荷载,并且靠近地表面处于受剪力关键部位,因此
在桩身质量完整性检测中对浅部缺陷进行判断甄别是非常重要的。
本文将重点分析低应变检测桩基浅部缺陷时应注意的问题:
1. 应避免大力或过高的冲击激振。低应变法检测,顾名思义是通过外力激振
给予桩头微小的应变,所以应避免大力激振,否则面波干扰将会湮没有价值的
信号,而过高的冲击高度易产生噪音,影响高频谐振信号的获取。
2. 检测前应磨光桩头信号激发区域和信号接收区域,耦合剂宜采用凡士林或
黄油,不宜采用橡皮泥,以防止耦合层过厚或粘结不密贴形成界面反射和低通
滤波作用。
3. 重视现场检测,根据桩径不同及不同的异常情况选用不同材质的手锤或力
棒,以最适宜的频域进行激发,采集的信号要包含尽可能丰富的 ...