全自动工频耐压试验装置的操作使用
工频耐压试验装置的操作使用
1、实验人员应做好分工,清晰相互间联络方法。并有专门人监护现场安全
及调查试品状况。
2、被试品应先打扫洁净,并肯定枯燥,避免损坏被试品和实验带来的差
错。
3、关于大型实验,通常都应先进行空升实验。即不接试品时升压至实验电
压,校正各种表计,调整球空隙。
4、升压速度不能太快,并有必要避免俄然加压。例如调压器不在零位的俄
然合闸。也不能俄然堵截电源,通常应在调压器降至零位时拉闸。
5、当电压升至实验电压时,开端计时,到 1min 后,敏捷降压到 1∕3 实验电
压以下时,才干摆开电源。
6、在升压或耐压实验进程,如发现下列不正常状况时,应立即降压,堵截
电源。中止实验并查明缘由:1)电压表指针摇摆很大;2)发现绝缘烧焦或冒
烟;3)被试品内有不正常的声响。
7、工频耐压试验装置耐压实验前后应丈量绝缘电阻,查看绝缘状况。
8、实验变压器在做被试品的直流耐压或走漏实验时接线原理。
工频耐压试验装置电力的走漏实验的操作及注意事项:
1、实验前应先查看被试品是不是停电,接地放电,全部对外连线是不是擦
洁净。要 ...