低压母线检测、修理
安全措施存在的不足
及防范对策
在发电厂中,母线检测、修理
一般都跟随机组大、小修进行,因而检测、修理
次数较少;同时,因为母线在发电厂中的作用决定了其停电检测、修理
时间不能过长,这就使母线检测、修理
的安全问题更加突出。尤其是对低压母线的检测、修理
,由于系统比较复杂,工作面比较大,参加人员比较多,加之检测、修理时间紧迫
、次数少,使低压母线检测、修理
的危险性比较大,因而更须重视检测、修理
安全措施的制定和完善。
1低压母线检测、修理
安全措施上存在的不足
(1)用低压厂用变低压侧接地线代替母线本身的接地线。由于低压母线本身不装设接地线,不能可靠防止低压母线从备用电源侧突然来电的危险。
(2)工作内容
不明确。所开工作票的工作内容为母线检测、修理
,而实际为母线及刀闸、熔断器座一起检测、修理
。(3)对有环并电源
(动力盘、闸门盘等
)的负荷刀闸不按电源对待,容易发生倒送电。
(4)在安全措施中没有针对所有接入母线的负荷开关、刀闸、熔断器座下口的验电措施,可能发生环并电源在母线处刀闸
(熔断器)下口带电的情况,引发人身触电不安全事件。