LNG站低温阀门泄漏应急作业指导书
1.事故现象:
LNG站低温阀门泄漏。
2.可能出现的危险:
着火、人员伤害,财产损失等。
3.关键控制点:
事故阀门及附近设备、管线等。
4.工具材料准备及安全防护设施配置:
防爆扳手、防护服、防冻手套、防护鞋、面罩、呼吸器、灭火器、检漏仪一部、防爆对讲机两部等。
5.主要人员:
站长、技术员、维修工、操作工及根据抢险作业指导书应到场的所有的人
员。6.作业气候、环境要求:
全天候。
7.抢险措施:
应急处理1.维修人员穿上防护服、防护鞋,戴上防冻手套、面罩,如泄漏严重还应戴上呼吸器
是□否□2.进入事故区域,关闭上、下端阀门,放散,等恢复常温后,根据实际情况处理
是□否□3.划定警戒区域,禁止无关人员及一切车辆进入警戒区域。
是□否□4.阀门内漏:可以用防爆扳手紧固,若仍泄漏,则关闭该阀门的上下游阀门,泄压,等温度升至常温后更换垫片,仍泄漏则可能是阀座损坏,须更换阀门
是□否□5.阀门外漏(分阀体法兰泄漏和阀杆泄漏两种):关闭该阀门的上、下游阀门,泄压,等温度升至常温后,首先采取紧固的方法处理;如无效
,应更换垫片或阀杆填料;还不行就得更换阀门
...