TT系统防止电击的安全措施
1.TT的含义TT系统的第一个字母
T,供电电源的中性点直接接地,
第二个字母
T,电气设备的金属外壳直接接地,与供电电源的中性点的接地是相互独立的。
TT系统防止间接电击的具体要求是:当发生单相接地短路故障时,在规定的时间(
5S,0.4S
)自动切断供电。自动切断供电前,漏电的电气设备外露导电部分上的对地电压不超过安全电压值,以保证人身安全。
2.为什么自动切断供电呢?
TT系统发生接地故障时漏电的设备上的对地电压超过安全电压值,是危险电压,不切断供电就会对人体构成威胁。
3.TT系统防止间接电击的安全措施:
⑴按要求的接地制式(
TT)接线:
①供电电源的中性点直接接地;
②建筑物应设有
独立于电源中性点的接地装置,电气设备的外露可导电部分(可触及的金属外壳)与该接地装置相连接。
⑵供电线路上一般设有触电保护断路器。应满足:
IaRA≤50
,式中,
RA是电气设备外露导电部分的接地电阻
,一般部大于
2-4欧;Ia是漏保护开关额定动作电流。
⑶实施主等电位联结。不设主等电位联结,
TT系统不能单独成立,除非补充其它措施。