变压器的火灾危险性及预防措施
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如
1000
千瓦的变压器大约用木材
0.012
立方米,纸料
40公斤,绝缘油
1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运转
中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘老化
当变压器长期过载,会引起线圈发热,使绝缘渐渐
老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路,引起变压器燃烧爆炸。因此,变压器在安装运转
前,应进行绝缘强度的测试,运转过程当中
不允许过载。
2.油质不佳,油量过少
变压器绝缘油在储存、运输或运转
维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中后,会使绝缘强度大幅度降低。当其绝缘强度降低到一定值时就会发生短路。因此放置时间较 ...