变压器呼吸器引起的异常
1设备异常概况
35kV
天桥变电站主变压器为
SZ9-3150/35
,1999
年9月出厂,配备的有载调压开关为
SYJZZ-35
型,该变压器2022年
元月投入运转
。2022年
7月29日,在对该变压器进行周期性预试中,发现该变压器绝缘电阻、泄漏电流等数据不合格。
2影响主绝缘异常的主要因素
该主变压器前次预试日期为2022年
4月29日,主绝缘检验报告
和2022年
3月油样监督试验结果均正常。根据上述各项目测试数据结果分析,高压侧对地绝缘不良,影响变压器主绝缘异常的主要因素简述如下。
变压器本体油枕部分密封不良进水,造成本体绝缘油含水量大;有载开关油枕部分密封不良进水,造成有载开关内部绝缘油含水量大;有载开关多次切换档位,造成内部绝缘油碳化严重;因变压器本体内绝缘油含水量大,高压线圈表面受潮造成绝缘不良;有载调压分接开关绝缘油含水量大,造成开关绝缘桶受潮(因该部分为高压侧对地绝缘是独有的部分);高
压线圈至有载调压分接开关引线绝缘受潮、对地距离不够等原因。
3现场检查和油试验发现的问题
检测、修理
和油化验技术人员,现场对变压器检查和对变压器油取样 ...