变压器真空注油危险点分析及预控措施
序号防范类型
危险点预控措施检查/见证(√)1人身触电
施工电源使用
1.施工用临时电源开关应带有漏电保护,且经检验合格。
2.滤油机电源线绝缘应良好,接地可靠;滤油机经检查功能正常。
3.施工照明线路绝缘良好,且不应与安装中的设备相碰。
4.真空泵电源线绝缘应良好,接地可靠;真空泵经检查功能正常。
油处理1.变压器注油时,变压器外壳、绕组及油箱应可靠接地。
2火灾事故
变压器油排放
1.现场严禁动火,需要动火时办理动火证,现场采取隔离措施。
2.现场配备充分的消防器材。
3环境污染
变压器油排放
1.变压器排油应用油盆(桶)存放,油沙等废物应集中、指定存放。
4变压器损坏
真空处理
1.麦氏真空计时,应细心谨慎,以免水银进入变压器内部。
2.连续监视真空度,防止真空过度,造成变压器外壳凹陷。
5高处坠落
补充注油
1.对变压器补充注油,登高作业时,应当正确合理使用
安全带。
6人身伤害
登高防滑
2.攀登变压器时应防止滑跌。
7(其它)