净水厂全厂停电应急预案
净水厂10KV
供电系统采用双回路供电,舜江
603水厂专线作为水厂的主供电源,采用专线形式从樊江变电所引至水厂,其本身的供电可靠性相对较高;拈宫
625线作为备供电源,系当地农村用电,与沿线乡镇、农村共用一条架空线路,也从樊江变电所引至水厂,其供电可靠性得不到保障。由于舜江
603水厂专线、拈宫
625线均引自樊江变电所,虽然采用不同的母线供电,但受到变电所自身供电方式的限制,变电所的两路
110KV
架空线路在引至变电所附近时共用架空线路铁鎝,造成变电所在对供电设备进行检测、修理
时必须拉掉两路供电,从而对重要用户的供电采用
小母线供电方式,即通过其它变电所的出线回路对重要用户进行反送电,如通过热电厂供电回路对水厂进行供电方式。一旦这一出线回路出现故障,必然造成水厂全厂停电。为减少发生全厂停电事故时造成对水厂的影响,将事故的损失减小到最低程度,特制订本应急预案。
一、适用情况
1、当舜江
603水厂专线供电,拈宫
625线备供由于用电紧张临时限电时,舜江
603水厂专线主供电源发生突然停电;
2、当舜江
603水厂专线供电,拈宫
625线备供由于线路停电检测 ...