制粉系统防爆安全措施
1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》中有关制粉系统防爆的有关规定
。2磨煤机要定期切换运转
,防止因长期停运导致原煤仓或磨煤机内部自燃。制粉系统在停用
24小时以上,再行启动前,要检查磨煤机进口应无煤。若发现积煤要铲除,遇积煤烧红时,先进行蒸汽灭火后才可铲除。
3停炉前要尽量将原煤仓走空或保持较低的煤位,防止因长期停运导致原煤仓自燃。
4磨煤机正常运转
中其蒸汽消防系统处于良好的备用状态,保证随时都可以投入运转
。5磨煤机正常运转
中要加强对磨煤机出口温度的监视。
6磨煤机附近消防设施齐全,定期试验合格,运转
值班人员要懂得灭火常识。
7加强燃煤管理,防止煤中混入雷管等易爆物品。
8当发现备用磨煤机内着火时,要立即关闭其所有的出入口风门挡板以隔绝空气,并用蒸汽消防进行灭火。
9停磨时要先停将磨出力降至最小,然后先停给煤机,
15秒钟后再停磨煤
机,以防止磨煤机内积煤自燃。
10制粉系统运转
时,应经常保持磨煤机出口混合物温度在
70-75℃
内。11制粉系统停止后,应将热风门关闭,冷风门开启,防止热风进入磨煤机内。
12运转
人员应当严格
监视制粉系统 ...


雷达卡