分离器液位计冻裂或玻璃板垫片刺坏应急预案
现象:(1)玻璃板冻裂处有油水渗漏或有气流声。
(2)玻璃板刺坏处油水喷出或有气流声。
事故原因分析:
(1)天然气太冷造成液位计冻裂。
(2)玻璃板垫片使用太久老化。
(3)分离器憋压造成玻璃板垫片刺坏。
危害:(1)油气水渗漏、喷出造成站内环境污染。
(2)大量气体溢出易引起爆炸。
(3)油气喷出极易引发火灾
。削减措施:
(1)定期检查玻璃板垫片。
(2)对液位计采取冻防措施。
救援措施:
(1)关液位计上下截止阀。
(2)把分离器内油水压至外输。
(3)向区汇报。
(4)如出现大量油、气、水泄露,关闭站内低压用气总阀,并保持站内电器及开关原状态不变。
(5)如站上起火,一方面自救,一方面汇报调度与消防队联系。
(6)如液位计上下截止阀关不严,则把天然气倒入旁通流程再关分离器进出口阀,然后开放空阀。