上山变电所安装调试高爆变压器安全措施
安全要求:
1、设备运到摆放到位后,机电人员对设备进行详细检查,有无损坏或丢失配件,发现问题时快速进行处理
,以免影响安装调试。
2、井下现为一回路运转
,设备到位后,负责人派专人在地面变电所把下井
Ⅱ回路开关关停,拉开隔离,并验电、放电、打好接地、挂牌,要有专人看护。严格执行谁停电谁送电制度和
“两票制”。3、井下开关接线从
Ⅱ回路开始,应按照右侧为
Ⅱ回路,左侧为
Ⅰ回路原则安装接线。
4、拆下现有
Ⅱ回路开关进线,接至新下
400A
高爆开关上,满足设备容量需要,联络开关和
Ⅰ回路进线开关容量均需为
400A
高爆。5、除现有
Ⅰ回路进线高爆开关外,其余高爆开关、变压器、馈电开关全部接线完成后,由负责人通知地面变电所看护人员恢复下井
Ⅱ回路开关柜
,送电时要先试送一次,正常后在正常送电。
6、井下Ⅱ回路送上电后,负责人和厂家技术人员开始对开关、变压器进行调试。正常后由负责人通知地面变电所看护人员停止下井
Ⅰ回路开关柜,打开隔离,并验电、放电、打好接地、挂牌,要有专人看护。
7、井下Ⅰ回路停电后,负责人要对
Ⅰ回路开关进行验电、放电、打接地,挂 ...