中央变电所变压器拆卸运输安全措施
我矿中央变电所
1#变压器(型号:
KBSGZY-500
)因故障暂时不能使用,为保障井下供电系统稳定,需要将
1#变压器拆除,运输出中央变电所,为保障变压器拆除运输时的安全顺利进行,特制定本技术措施。
一、施工地点:中央变电所
二、施工时间:
年月日三、施工负责人:
四、施工之前
准备工作:
1、施工之前
将倒链、撬棍、铁丝等工具材料准备齐全,并确保工具质量牢固可靠。
2、施工之前
施工负责人对运输线路巷道的高度及各个起吊点检查,吊装时用来起吊重物的锚杆在起吊前必须进行拉力试验,以确保锚杆的受力效果满足设计要求。
3、检查运输线路的轨道质量,确保轨道构件齐全、牢固,无悬浮现象,周围无杂物妨碍运输。
4、变压器一次、二次电缆已经拆下,要将电缆排放整齐放在不影响施工的墙角下,防止在施工过程当中
碰、砸电缆。
五、变压器拆除、运输安
全措施1、变压器拆除时,必须要有
人看护,拆除的螺丝等小部件必须收集放好,以备安装时使用。拆除过程当中
必须注意保护防爆结合面,不得用尖锐工具划刻、碰砸。
2、将变压器高低压头拆除后,先放到平板车上运出。最后将变压器本体用倒链 ...