变压器、互感器反事故措施安全措施
为了进一步提高
电站变压器、互感器设备(以下简称开关设备)的运转
可靠性,根据国家电力公司颁布的《变压器、互感器设备管理规定》和《变压器、互感器设备质量监督管理办法》的各项条款以及事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,电站各有关设计、基建、安装、运转
、检测、修理
和试验人员均应当认真严格执行
。公司根据运转具体的情况
和经验,制订适合本厂变压器、互感器设备的补充反事故技术措施。各级部门要加强对开关设备安装、运转
、检测、修理
或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围以内
开关设备结构性能及安装、运转
、检测、修理
和试验的技术要求。
防止水及空气进入变压器
(1)变压器在运转
中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应当及时
采取相应措施。
(2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。
(3)从储油柜补油或带电滤油时,应该先
将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底 ...