对于新建、扩建和生产改建工程新购订的互感器,要加强验收,确保投产时质量可靠。
当电流互感器二次回路开路时,一次磁势全部用于激磁,合成磁势较正常工作时将增大许多倍,使铁芯中的磁通急剧增大而达到饱和,这时,合成主磁通会使电流互感器副绕组产生峰值可达数千伏的尖顶波感应电动势,将危害人员和设备的安全,同时,铁芯磁通的剧增,导致铁芯损耗增大,会导致互感器过热毁坏。所以在运转
中必须防止电流互感器二次回路开路。电流互感器二次侧开路事故有以下
现象:该相电流表无指示,功率表指示降低;开路处有放电音响或内部有类似变压器的嗡嗡声;继电保护拒绝动作。发现电流互感器二次侧开路,应设法停电处理,因为二次则开
路不仅会出现局部高压威胁人身和设备的安全,还使继电保护失去作用,高压设备处于无保护的情况下运转
。如果断路器不能停电处理,则采取带电负荷查找,但必须要有
可行的安全措施。
对于电压互感器,当系统中发生一相金属性接地时,互感器高压侧将出现零序电压,而对于三相三柱式(
Y/Y)接线的互感器,由于零序磁阻特别大
,将导致极大的零序励磁电流,有时可达正常时的
60倍,这将造成互感器严重发热, ...