开关站安全操作章程
1、工作人员要有高度的责任心,严格执行巡视制度,倒闸操作制度、规章管理制度
、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度规定。
2、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须要有
监护人在场,并符合设备停电时的安全距离,
10KV
以下0.7米。3、进出10KV
开关室,必须随手关门。
4、进行停送电倒闸操作时,工作人员必须核对无误,并做出有关记录。
5、各动力变停电操作顺序要严格按照
分断断路器、手柄旋至分断闭锁,分下隔离,分上隔离,合接地刀开关。
6、各动力变送电时要严格按照
:手柄旋到分断闭锁分接地开关,合上刀隔离,合上应视为有电,手柄旋到工作位置,合断器的顺序。
7、高压设备的倒闸操作必须由二人进行,并由对设备更为熟悉的人担任监护。
8、有绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都
应戴绝缘手套。
9、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有有电,不得触及,以防突然有电。
10、施工或检测、修理
停电时,工作人员一定要做好安全措施,包括停电、验电器、装设临时接地线和挂
“警示 ...