变电设施、配电设施建设、运转
安全技术交底
1.变电所、配电所的所址选择应当符合以下
要求:1)靠近电源,交通运输方便;
2)接近负荷中心,便于线路的引入和引出;
3)所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于
0.5%;4)设在污染源的全年最小频率风向下风侧,并避开易然易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
2.变压器室、控制室及配电室的建筑应当符合以下
要求:1)防雨,防风沙;防火等级不低于三级,其中变压器室不低于二级;
2)采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于
10mm×10mm
;3)邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于
1.8m
;4)门向外开,其高度与宽度便于设备出入;
5)面积与高度满足配电装置的维护与操作所需要的
安全距离,并符合国家现行有关标准的有关规定
。3.容量在
400kVA
及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于
2.5m
。4.容量在
400k
VA以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面
0.5m
,其四周应装设高度不小于
1.7m
的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于
1m,并应在其明显部位悬挂警示牌
。5 ...