变电设施、配电设施建设、运转
安全技术措施
1)变电所、配电所的所址选择应当符合以下
要求:①靠近电源,交通运输方便。
②接近负荷中心,便于线路的引入和引出。
③所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于
O.5%。④设在污染源的全年最小频率风向下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
2)变压器室、控制室及配电室的建筑应当符合以下
要求:①防雨,防风沙;防火等级不低于三级,其中变压器室不低于二级。
②采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于
10ⅡⅡn×10mm o
③邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于
1.8mo④门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
⑤面积与高度满足配电装置的维护与操作所需要的
安全距离,并符合国家现行有关标准的有关规定
。3)容量在400kV·A
及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于
2.5mo4)容量在400kV·A
以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面
O.5m,其四周应装设高度不小于
1.7m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于
1m,并应在其明显部位悬挂警示牌
。5)室外变电所变压器的高 ...