变电所(配电所)运转、维护安全技术措施
1)供用电设施投入运转
前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织并落实好运转
、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。
2)用电单位应建立、健全供用电设施的运转
及维护操作规定;运转
及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。
3)用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。
4)用电作业人员必须持证上岗。
5)变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套。绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。
6)供用电设施的运转
及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁另做他用
。7)各种电气设施应当定期
进行巡检
,每次巡检
的情况和发现的问题应记人运转
日志内。
①低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡检
1次。无人值班时,至少应每周巡视
1次o②配电盘应每
班巡检1次。③架空线路的巡视和检查,每季不应少于
1次。④车间或工地设置的
l kV
以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行
1次停电检查和清扫。
⑤500V
以下的铁壳开关及其他不能直接看到刀闸 ...