1、当发现电除尘器高压电场跳闸后,应当立即
汇报班长、值长,根据报警输出信息,及时正确判断出跳闸原因并做出处理。
2、若发现电除尘器母线失电后,应当立即
汇报班长、值长,联系电气人员检查原因,尽快恢复电源,同时向值长申请解列脱硫系统,以防止大量粉煤灰进入脱硫系统。
3、若判断电气方面原因引起高压电场跳闸,应当立即
联系相关电气人员到场,并协同电气人员共同检查处理,若有火情发生,还应当及时
在通知厂消防部门的同时积极救火,防止火情的扩大。
4、如电除尘器高压电场因变压器油温高或瓦斯高引起高压电场跳闸,应就地检查变压器油温的变化情况以及是否有漏油现象,同时联系检测、修理
人员检查确认,若检测、修理
人员允许,在变压器油温恢复正常后,可再投入该高压电场运转
,但要密切监视油温的变化情况。
5、若判断机务方面原因引起高压电场跳闸,应当立即
联系相关检测、修理
人员到场检查能否立即处理,如不停炉不能处理时,应汇报值长申请尽早停炉消除缺陷。
6、当电除尘器某个高压电场跳闸后不能及时进行恢复运转
,应根据运转情况
调整其相邻电场运转
电流、电压以及输灰运转
方式,以防止相邻电场 ...