变压器变比试验安全措施
1、试验人员穿绝缘鞋、戴安全帽,工作服穿戴齐整。
2、检查被试品是否带电(可口述)。
3、接好接地线对变压器进行充分放电(使用放电棒)。
4、设置合适的围栏并悬挂标示牌。
5、试验前,对变压器外观进行检查(包括瓷瓶、油位、接地线、分接开关、本体清洁度等)。
以上安全措施是我们在利用变压器变比测试仪进行变比试验时保障我们自身以及他人安全,因此是必须掌握的东西。
变压器变比试验目的
1、检查变压器绕组匝数比的正确性;
2、检查分线开关连接是否正确;
3、变压器故障后,常利用测量变比来检查绕组是否存在匝间短路;
4、判断变压器是否可以并列运转
。变压器变比试验方法
1、双电压表法:
在变压器的高压侧(或低压侧
)加数值合适的稳定交流电压,则在对应的低压侧(或高压侧)也将感应出相应的电压,同时用两只量程合适的不低于
0.5级的电压表测出两侧的电压值,再根据电压表的读数,算出电压比。测量是两个电压表的读数一定要同时读出,尤其是
在电压波动较大的时候,更应该注意这点。
当变比较大时或电源电压较高时,应采用
0.2级的电压互感器配合测出两侧的电压值,然后进行变比计算。