建设方案换热站作为供热配套设施使用的永久性建筑物,关系着供热
企业的长期安全运行管理及百姓的宜居生活.为提高供热管网设计的经济可行性,便于建设施工与供热运行管理,结合供热发展现状,根据相关文件要求,对供热换热站
的标准化建设
制定以下统一
要求:一、换热站建设标准
1。换热站站房建设标准
1.1换热站标准化建设的施工与验收必须严格执行
CJJ28-2014
城镇供热管网工程施工及验收规范
1.2根据建设项目供热面积,换热站位
置选择以有利于供热管网合理布置为原则,尽量设在小区的中部位置。单套换热机组供热面积不超过10万平方米为最佳。高层建筑室内采暖系统分区需按现场地形和实际供热参数综合考虑,通常按10层划分,各区配套独立设备及管网进行供热。
1。3换热站的面积、净高度及相关尺寸情况需满足使用要求,分设设备间、控制间和供热服务间。设备间内单套换热机组按使用面积不小于50平方米考虑,
设备间内必须干净整洁,进、出通道畅通.地面为混
凝土地面,地面刷浅蓝色油漆,内墙面刷内墙涂料
, 机组设备悬挂功能牌,门口设置挡鼠板.
控制间按使用面积不小于12平方米考虑
,配电室门刷 ...