高炉系统停电的应急预案
1高炉系统停电的原因
外围变电站及输电线路故障;区域用电超负荷跳闸;区域输电线路或电器短路接地引起跳闸。
2高炉系统停电的现象
2.1高炉鼓风机突然停机,没有风量,风口回水。
2.2所有用电器均停止工作。
2.3微机显示各检测数据为零。
3高炉系统停电的危害性
3.1鼓风机骤停,停止鼓风,高炉风口前压力低于炉顶压力,易形成塌料倒流,渣灌风口。
3.2炉台送风装置回水,烧坏设备,易发生人员烧伤。
3.3油泵停止运转
,冷风阀、热风阀无法关闭,煤气经送风热风炉返回风机房发生爆炸。
3.4助燃风机停车,燃烧热风炉空气煤气比失衡发生爆炸,煤气返回助燃风机房发生火灾、爆炸。
3.5停氧不及时发生火灾,停煤不及时堵塞送风装置。
3.6冲渣水泵停车,正在出铁过程当中
,红渣淤积倒灌冲渣水管。
3.7除尘系统阀门不关闭,形成煤气反串炉顶。
3.8正在出铁不来风,泥炮无法工作,形成铁水溢铁道事故。
4高炉系统停电的预防及处理措施
4.1立即通知喷煤值班室停止喷煤。
4.2停止富氧并关闭截止阀。
4.3及时向调度汇报高炉情
况。4.4打开炉台放风阀。
4.5手动打开炉顶放散阀。