制冷压缩机安全操作章程
一、开机前的准备工作:
1.检查电源电压是否在
360V
~400V
之间,启动水泵、冷却塔风机,观察水压、电流情况。
2.检查系统阀门状态,是否根据需要该开的,该关的关了。
二、开机
1.关闭均压阀,开油泵
20秒后开启压缩机主机,调整油压高出排出压力
0.15
~0.3MPa
;2.按20%的级差增载或减载,同时调整吸、排气阀,保证吸气压力、排气压力在设备正常工作范围以内
,且主电动机不超载运转
;3.调整油冷却器制冷剂流量,保持油温在
40~55℃;4.满载后,打开经济器供液截止阀,调整经济器节流阀开启度,使经济器出气温度大于
经济器管程压力对应饱和温度
3~6℃为宜。5.每两个小时作运转
记录一次,记录内容如下:油温、油压、电流、电压、吸气压力、排气压力、补气压力。
二、停机
1.正常停机
⑴调整吸、排气阀,保证吸气压力、排气压力在设备正常工作范围以内
,压缩机按
20%的级差间
隔10分钟逐级减载至零载位,停机;
⑵关闭吸气阀,油泵延时自动停止;
⑶切断主电动机电源。
2.故障停机:当压力、压差、温度等超过规定范围时,机组保护装置起作用使主机停车,同时 ...