加气站电器事故处理预案
一、触电事故的预防、判断与处理
1、预防、判断
1)电器设备检测、修理
必须两个人
以上进行;
2)需要检测、修理
的电器设备要先断电。挂警示标示牌判断无电后,挂接地线,再行施工;
3)带电操作、检测、修理
的电器设备要做好绝缘保护;
4)以上工作要严格按照
电器操作章程
进行。2、处理发生触电事故,应首先切断触电电源。如附近无法将电源切断,用绝缘棒或干燥的、不传电的杆、木等使触电者与电源或设备脱离。并对触电者采取紧急抢救措施。
二、电器设备发生火灾事故的预防、判断、处理
1、预防、判断
对所属电器设备要定期进行巡检。电机、开关、线路及用电等设备在运转过程当中
是否过热。接头是否松脱,或出现其它异常现象。对于不正常的设备及时进行检测、修理
。2、处理一旦发生火灾,首先,要切断着火设备或线路的电源。(在允许的情况下,最好应当切断
邻近设备的电源)。然后用干粉灭火器对准火灾部位进行灭火。并注意邻近有电部位
。注意安全。严禁用水等灭火。
三、紧急跳闸事故的预防、判断、处理
1、预防、判断
1)对未投入使用的电器设备要定期进行检查,并进行试运转
。不仅要保证设备良好备用 ...