防止触电事故的检测、修理
安全措施
检测、修理
工作是技术工作,但电气检测、修理
工作中包含非常重要
的组织内容。检测、修理
工作可分为全部停电检测、修理
、部分停电检测、修理
和不停电检测、修理
等三种情况。为了进一步保证
安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。
(1)工作票制度
工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,就填用第一种工作票。
在带电作业和带电设备外壳上工作,在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。
另外可根据不同的检测、修理
任务、不同的设备条件、以及不同的管理机构,可选用或制订适当格式的工作票。
(2)停电安全措施
全部停电和部分停电的检测、修理
工作应采取下列步骤以保证安全。
停电。应当注意
对所有能够给检测、修理
部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。
验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应验电。
放电。放电的目的是消除被检设备上残存 ...