供配电设备检测、修理
的安全措施
电力供配电检测、修理
工作是技术工作,检测、修理
工作大体可分为全部停电检测、修理
、部分停电检测、修理
和不停电检测、修理
三种情况。为了进一步保证
安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。
1.工作票制度
工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,以及在高压室内的二次回路和照明等回路上的工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,应填用第一种工作票。
在带电作业和带电设备外壳上工作,在控制盘和低压配电盘、配电箱
、电源>干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。
另外可根据不同的检测、修理
任务、不同的设备条件,以及不同的管理机构,选用或制订适当格式的工作票。
2.停电安全措施
1)停电。应当注意
对所有能够给检测、修理
部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。
2)验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表还是其他信号是否指示无电,均应验电。
3)放电。放电的目的是消除被检设备上残存的静电。
4)装设临时接地线。为了防止意外事故的发生
送电和二次系统意外的反馈电,以及消除 ...