冷却塔操作章程
1 范围
1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备操作的技术条件和要求。
1.2 本标准适用于平安高精XXXX有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备操作。
2 内容
2.1 启动前的准备
2.1.1冷却塔启动之前,先要检查各主要部件是否正常。
2.1.2 用手盘动风机,看看叶轮转动是否灵活。
2.1.3 检查齿轮减速机的油位。
2.1.4 检查减速箱是否有杂音。
2.1.5 检查轴承座转动有无异响。
2.1.6 对久不使用的冷却塔重新开机或新塔初次运转,还要检查电机的绝缘电阻是否正常。
2.1.7检查布水管上的喷头有无堵塞。
2.1.8 如果上述检查一切正常,可以启动冷却塔,否则要处理有故障部位完毕后才能启动。
2.2 启动
2.2.1 先启动循环水泵,热水上塔之后,点动电机,检查风机转向是否正确(从上向下看顺时针方向为风机的正确转向);确认风机转向后,启动风机,冷却塔进入运转状态。对刚进入运转状态的冷却塔,应进行如下检查:
2.2.2 电机电流是否超出额定电流,如超出额定电流,应马上停机调小风机叶片角度,降低电机负荷。
2.2.3 观察风机的转动是否平稳 ...