一、运转
管理1.火灾报警及自动灭火装置运转
管理由运转
车间负责,车间必须要有
详细的监控制度,将责任落实到人。
2.在所有涉及消防装置上的工作必须填写工作票
,对工作票所列的安全措施必须严格审查
,不合理的地方作详细的补充。
3.外委施工时要有技术交底并要求相关班组指定专门的监护人。
4.火灾报警及自动灭火装置在交接班时要进行认真仔细的
检查确认电源及程序正常。
5.每班对火灾报警及自动灭火装置及控制盘至少要进行两次检查。
6.发现火灾报警装置报警应首先确认是否为误发
,否则立即确认报警区域
,汇报值长并指定专人对报警区域进行详细的检查
,确认火警情况
,并进行相应的处理
,根据火势,及时通知相应的检测、修理
班组,必要时及时通知消防队。
7.若发现消防阀门的位置不正确
,不得在未确认前盲目复位
,派人核实消防阀门的实际位置后,按消防规程的有关规定进行处理
,并且联系检测、修理
班组进行检查。
8.火灾报警及自动灭火装置不允许随意
进行操作
,防止消防门误开。
9.全厂火灾报警及自动灭火装置
每月上旬发电部负责对烟雾自动报警器做一次声、光显示检验。每 ...