1、步骤  检查具备条件
→电缆检查
→敷设→电缆头制作
  2、电缆敷设条件
  (1)电缆沟及沟内支架施工完毕,符合设计要求;
  (2)预埋件符合设计要求,安置牢固;
  (3)厂区地坪已平整完成,道路施工完毕;
  (4)电缆沟、隧道、竖井及人孔等的地坪及抹面工作结束;
  (5)电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设计、模板及建筑废料等情况干净,盖板整全;
  (6)电缆沟排水通畅。
  (7)电缆桥架,及保护管安装完毕。
  (8)砼盖板及标志桩等预制完毕。
  (9)其它电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程应结束。
  3、电缆敷设前检查应符合下列要求:
  (1)电缆的规格、型号、电压等级应符合设计要求;
  (2)电缆外观应无损伤,绝缘良好,电缆封头实严密,并附有制造厂的商标原封包装;
  (3)电缆的质量保证书,合格证及出厂试验报告齐全。
  4、电缆的配盘
  根据图纸及电缆走向,计算出每个回路的电缆长度,再对照到货的电缆清单,合理地配置每一盘电缆所安装的回路编号,并在电缆盘上标明清楚,这样做的目的是为了尽量减少电缆的中间接头。
  5、电缆的敷设
  (1)电缆在 ...