一、测量放线
1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每
10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加
50cm
宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。
2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下
4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。
二、沟槽开挖
1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用
1:1。2、沟槽开挖必须严格按照
设计图纸施工,如
G1型电缆沟底宽度为
1.74
米,考虑到工作面的宽度,
G1型电缆沟沟槽底宽度为
2.74
米。3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程当中
,对各个尺寸标高要严格控制。
4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高
30cm
时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。
5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为
~-30mm
;槽低中线允许偏位为
50mm
。6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图 ...