电力变压器灭火系统的设置探讨
自动喷水灭火系统已被公认为一种有效的自救灭火系统;作为它的分支
—水喷雾灭火系统得到了越来越广泛的应用,可用于扑救固体火灾,闪点高于
60℃的液体火灾;并可以用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、存储装置或装卸设施的防护冷却。具体讲有燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸变压器高压电容器和多油开关,柴油发电机,飞机发动机试车台架,储油罐、储气罐等。
用得最多的就是变压器了;《建筑设计防火规范》规定:单台容量在
40MW
及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在
90MW
及以上的可燃油油浸电厂电力变压器或单台容
量在125MW
及以上的独立变电所可燃油油浸变压器;按我国建筑设计防火规范规定应当设置
水喷雾灭火系统。又注明
①当设置在缺水或严寒地区时,应采用其他灭火系统;
②当设置在室(洞)内时,亦可采用二氧化碳等灭火系统。
《火力发电厂与变电所设计防火规范》亦以相应规定对主变压器、启动变压器、联络变压器、厂用高压变压器及厂区内升压站
90MVA
及以上油浸变压器;
220KV
、330KV
、500KV
独立变电所,单台容量为
125MVA
及以上的主变压器 ...