低压配电线路的接地故障保护的技术措施
低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路
80%的接地故障,相线与
PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如
PE线PEN线连接松动灯照样亮,如
PEN线迸发火花,则容易酿成火灾。配电线路应当设置
接地故障保护,在发生故障时,保护元件必须能及时自动切断电源,防止人身电击伤亡、电气火灾和线路损坏。
TN系统发生接地故障时,用电设备金属外壳接触电位低,故障电流大,一般过电流保护电器可快速切断故障线路,
TN系统的低压配电线路采用过电流保护
兼作接地故障保护需满足:
Za×Ia<220V
的动作特性以及切断故障电流的时间上的要求。
式中Za--
接地故障回路阻抗(
Ω)Ia--
保护电器在规定时间内自动切断故障回路的电流(
A)Ia值应取低压断路器相应过电流脱扣器额定电流的
1.3倍。其切断故障电流的时间应当符合
:(1)配电干线和只供电给固定式用电设备的末级配电线路不应大于
5s2
供电给手握式和移动式用电设备的末级配电线路不应大于
0.4s
。动作时间可从低压断路器 ...