原因分析:
(1)设计因素:一般设计重视地下建筑墙板工程竖向结构的配筋和强度,忽略了横向的水平抗裂度配筋。因墙体结构截面中各质点受力是不均匀的,收缩应力、温差应力的合力达到了混凝土抗拉极限强度,引起了塑性变形而裂缝;
(2)选用的材料不当,如水泥的收缩大,石子的级配差,含泥量大;砂的粒径细;掺的外加剂质量低劣等。由于商品混凝土的强度等级高,水泥用量大,用水量大,水化热引起的温度较高,当环境气温大幅度下降,在温差的作用下,新浇混凝土的线膨胀系数
!c=10×10-6/℃
,在降温时收缩而引起的拉应力随之增大。混凝土墙体的表面积较大,干缩应力大于内部产生的约束力,形成干缩、收缩、温差的综合应力,大于混凝土的极限抗拉强度而产生裂缝;
(3)违规违章作业
:第一个是
夏季高温施工无降温措施:混凝土拌和物入模温度大于
35℃,当夜晚气温下降时产生的内外
温差大而容易产生裂缝;第二个是
冬期低温施工时没有保温措施,即当商品混凝土入模后,水泥水化热大幅度上升而环境气温在
0℃左右,则墙板的外侧在低温下的收缩,产生裂缝。三是浇筑方法不当,如采取泵送混凝土,不是分层浇筑,而 ...