低压配电室检测、修理
及清扫安全操作章程
为了进一步加强
低压配电室的标准化及安全管理,确保在低压配电室检测、修理
及清扫的安全性,特制定本安全操作章程
。凡在低压配电室进行检测、修理
及清扫工作时,必须严格按照
本规程执行,严格履行两票三制及停送电管理制度,并有专人监护。
一、清扫
低压配电室清扫分为室内清扫和配电屏及低压配电装置清扫。
(一)室内清扫
1.室内清扫是指室内地面清洁和打扫扬尘、蛛网,每月2次
。2.室内清扫时,严禁碰触带电设备设施,并确保与带电设备设施的安全距离。
(二)配电屏及低压配电装置清扫
1.对配电屏及低压配电装置等每季度必须停电清扫检查1次
,并严格按照
停送电管理制度办理停电申请和工作票。
2.对配电屏及低压配电装置进行清扫前,必须停电,经验明无电,装设临时接地线,在断开点挂上
“严禁合闸,有人工作
”的标志牌后,方可进行工作。同时,应断开用户侧开关
,防止用户自备电源反送电。
⑴对进线柜清扫时,必须断开变压器
6KV侧高压开关。
⑵对配电母排清扫时,必须断开进线柜开关。
⑶对双电源配电母排清扫时,必须断开所有进线开关;对无进线开关的,要断开变压器
6KV ...