电力安全也应遵从
“自下而上
”的原则“安全第一
预防为主
综合治理
”是企业安全生产的指导方针,全员参与、抓大不放小、首尾照应等等是企业长期的生产活动中日积月累的经验,吸取的教训而导出的保安全所要遵从的原则。依笔者作为供电企业员工,多年通过《电力安全工作规程》的学习,结合一线施工做法,就搞好安全生产,认为电力企业还应遵从
“自下而上
”的原则。
《规程》部分:停电操作先由变电设备或配电设施的低压侧(我们习惯于和高一级电压比较的说法是从下一级电压)停起,再停高压侧(上一级设备),在实际对应操作时,这样就避免了当线路或设备负载较大时停电操作中产生弧光短
路,引起设备损坏和电弧伤人,更使供电网络连带的安全事故扩大发生得以尽可能的避免。
关于验电,我们已习惯于对有同杆架设的多层线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层
……由下而上去进行操作,不可穿越未经验电、接地的
10kV
及以下线路对上层验电。紧接的后续工作接地线以及个人保安线的装设,基本是与验电同样步骤进行
——先接下端(接地端)再接上端(导体端)。《规程》(线路部本职
容)的第三章三至五节有类似明文规定。
在现场,登杆 ...