承台基础工程施工用电安全防护措施
①.所有电器设备必须由电工安装维修,并定期进行检查
。并配有漏电保护器。严格遵守安全生产操作章程
,持证上岗,严禁乱用他人机具。施工现场使用的电器元件必须符合标准要求,并要定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患
,保证生产顺利进行。
②.本工程施工用电采用
TN-S
三相五线制供电,本工程保护零线由施工现场总配电箱处做重复接地。引出重复接地电阻值不大于
10欧姆。③.施工现场所有的电气设备均做保护接零,保护零线要单独敷设不作它用,保护零线采用黄
/绿双色线,与电器设备相接的保护零线采用
2.5平方毫米的绝缘多股铜线。
④.本工程施工配电采用三级配电两级保护及总箱和开关箱保护。开关箱内安装漏电动作电流不大于
30mA
,漏电动作时间小于
0.1s
的漏电保护器。
⑤.配电箱内各回路与其控制的电器设备要用文字标明、对号入座,防止误操作造成事故。保护零线、工
作零线要通过接线端子板连接,严禁采用鸡爪式接线。
⑥.电缆接头应绑扎牢固,并认真做好
绝缘,保证其绝缘强度,并不得承受张力。
⑦.施工现场照明应单设,照明开关箱设漏电保护器,箱体及照明灯具的金属外壳要 ...