建设安全、质量整改措施
莱钢XXXX有限公司:
由我司承建的5#10#楼工程,经2022-05-12上午检查小组检查,施工现场中存在着下述施工的安全和质量问题:
1、防护脚手架,平网拉设不全,面部立网封闭不严,绑扎不牢,剪刀撑设置不全,脚手架钢管刷漆防腐处理不到位。
2、支模脚手架未设垫板底座,扫地杆及剪刀撑设置不足,支模架应当严格按照规范及方案要求搭设,经总包监理共同验收合格方可浇筑砼。
3、临时用电部分配电箱无防护栏,无防雨措施,配电箱周边杂物多,不便操作,部分部位电缆拖地、乱挂无防护措施,个别电缆为非标产品,应更换,配电箱围栏内地面未做绝缘处理,个别分路电缆压线不牢,部分开关箱位置不当,电焊机未接保护零线。
4、现场材料堆放混乱,道路不通畅,部分场地污染严重,现场消防设施器材设备不足。
5、剪力墙、柱拆模后不同程度存在烂根、漏浆、烂角、涨模、漏振等质量缺陷
同时,对我方出现的安全质量问题,提出了工程施工的具体整改及要求。
上述所暴露出的施工现场中存在的安全和质量问题,说明在我方对施工安全管理的不到位,施工过程当中项目部及施工负责人、技术负责人、安全负责人对施工安全及质量工作监督、 ...