LNG气化站加臭机运转操作章程
一、准备工作
1、电器连接应当符合
要求;2、储存臭剂的罐内应有足够的四氢噻吩;
3、加臭系统各个阀门开闭符合要求。
二、加臭操作
A、手动加臭运转
模式1、开动控制器至手动加臭运转
模式;2、根据每日正常供气量,分别在中午、晚上用气高峰期根据计算进行手动加臭操作;(设定加臭机每次输出流量为
50毫克,根据供气量确保加臭量为
20毫克/立方米。如当天臭剂量未加够,次日需补加到计算要求的臭量。)
3、加臭完毕,取消加臭机控制器的加臭指令,关闭电源。
B、自动加臭运转
模式1、开动控制器至自动加臭运转
模式;2、根据一定时期的最大流量及加臭机设定的单次输出量,设定加臭机加臭频率,加臭机将根据实际瞬时流量控制加臭频率;
3、自动加臭运转
模式时,加臭机电源常开。
三、注意事项
1、加臭机紧急
停机情况下,应关闭注射器前后阀门,防止物料回灌;
2、加臭机检测、修理
时应关闭控制器电源开关;
3、发现泄漏臭剂或运转
异常现象应当立即
维修,情况复杂要寻求供货厂家技术支持。
4、每季度例行一次加臭量的标定。
四、相关记录
1、《LNG供气设施岗位操作综合记录表》
2 ...